@Rudi
Grazie, quindi non posso semplicemente determinare la massa d'aria tramite l'acquisizione parallela del sensore e la calibrazione a 2 punti nel logger.

Bene, allora dovrò ricorrere al calcolo offline e registrerò la tensione inviata dal misuratore di massa d'aria (LMM).
@Devil
Presumo fortemente che un cortocircuito da 5V sul sensore, subito dopo l'alimentazione, significhi che si verificherà un errore e riceverai un messaggio di avviso.
Spesso, le tensioni di uscita iniziali di 0V e 5V (o 12V, in ogni caso la massima tensione di alimentazione del sensore che teoricamente può essere disponibile come tensione di uscita) non vengono utilizzate per consentire una diagnosi del sensore.
Se hai anche 0 V, se il sensore non è installato, quindi non puoi dire se si tratta di un valore minimo misurato o dell'assenza del sensore. Per questo motivo, spesso si parte da 0,5 V = valore minimo misurato (o da una tensione diversa da 0 V).
Hai anche una tensione di 5V (o tensione di alimentazione del sensore) se il sensore è difettoso e causa un cortocircuito; in questo caso, non puoi determinare se si tratta del valore massimo o di un sensore guasto. Spesso, con un sensore da 5V, si ottiene un valore massimo di misurazione intorno ai 4,5V.
Se si utilizza un sensore che non viene impiegato per il monitoraggio degli errori (ad esempio, sensori aggiuntivi), si ottiene comunque l'intero intervallo di tensione di alimentazione come segnale di uscita, ma senza alcuna possibilità di diagnosticare il sensore collegato.
Nel caso del LLM, il diodo simulerà un'uscita del sensore di 4,5V o 4,3V, che corrisponderebbe al valore massimo (o quasi massimo) misurabile, ma non rappresenterebbe un cortocircuito per la diagnostica.
Ciao Jochen,
[*/edit] Accidenti, ho scritto troppo e Ulf ha detto la stessa cosa con poche parole e molto più velocemente. Ora l'hai sentita da due parti...
